請問一個關於plc的問題 |
答題得分者是:bjqs1411
|
arsenal955
一般會員 發表:32 回覆:30 積分:12 註冊:2008-05-25 發送簡訊給我 |
我本身是讀電子的對於PLC的東西完全不熟,公司的機台是自動化的機台,最近有想要在機台上加裝BUZ卻遇到一個問題.
想利用機台上一個ON/OFF旋紐開關的訊號來加裝一個RELAY控制BUZ, 1.當旋紐指向ON時表示門打開,機台螢幕顯示DOOR OPEN(這是機台本身已經寫好的PLC),旋紐後方有2條線(N1及2002的線標)用電表量黑接NI,紅接2002時,電表量出來是24V. 2.反之當旋紐指向OFF時表示門關閉,機台螢幕無顯示,而N1及2002的線標兩端電壓為0V. 3.我利用這2條線(N1接RELAY線圈的負端,2002接正端),想用這一電壓來驅動RELAY來控制BUZ是否鳴叫. 4.問題:當旋紐指向ON時,RELAY有激磁了,但是機台螢幕卻未顯示DOOR OPEN,當我把N1或2002線其中一條從RELAY端拿掉,機台就會顯示DOOR OPEN了. 5.我在想會不會是因為NI及2002未送訊號回PLC接點???? |
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
>4.問題:當旋紐指向ON時,RELAY有激磁了,但是機台螢幕卻未顯示DOOR OPEN, >當我把N1或2002線其中一條從RELAY端拿掉,機台就會顯示DOOR OPEN了. >5.我在想會不會是因為NI及2002未送訊號回PLC接點???? 我是怕電流被Relay耗掉,所以原來接在與NI及2002的訊號,因為電流不足,而電壓下降,以至原來接在2002線的電路,無法送出回饋信號給PLC的偵測系統. 測看看NI是否為地端? 測看看2002線與地端,是否可以做為一條信號線,若是可以的話,或許可以用2002線來做為信號源,再加一級電晶體去推動Buz,或電晶體推Relay,Relay再接Buz. 測2002線與地: 用電表量2002線,當旋紐指向ON和OFF時,其電壓變化是否對應於旋紐的ON/OFF.
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流, 中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓, 標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器. 接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備, 另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A. http://hvpower.myweb.hinet.net/ |
arsenal955
一般會員 發表:32 回覆:30 積分:12 註冊:2008-05-25 發送簡訊給我 |
關於DOOR這部分我剛開始也覺得是電流被RELAY消耗掉造成PLC端電壓降低造成PLC無法判斷電壓!!
其中線標N1是電源供應器的地,機台的DC 24V電源都是電源供應器(正電源是P24B,地是N1)提供的! 我今天再試看看用P24B接線圈的正端而2002接線圈的負端,看營幕是否會顯示!!! 我想求圖: 我有一個按鈕後面有2條線(2008及N1),按鈕未按時用電表量2008對N1的電壓是24V,而按鈕按下去時候電壓為0. 按鈕放開時電壓又跳回24V,我想用這一個信號來接RELAY的線圈端,當按鈕按一下,RELAY激磁,再按一下,RELAY 不激磁. 這個動作好像是自保持電路! 我知道這個用555就可以做到的,但是想直接用RELAY接!!! 謝謝 |
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
你要的功能是toggle,在數位裡就是除以2的電路,單純只以一個開關另加Relay,是否能達成是一個問題. 一般要兩個開關,自保持才能有互相切換功能,單一的自保持便會鎖死,需關電或以另一個開關關掉自保功能,才能將它OFF掉,也才會有像Set(自保持)和Reset(關掉自保持)的兩個功能開關,現在對於只以Relay的方式,我 還沒有好的想法. PLC可程式控制器模擬教學網站
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流, 中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓, 標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器. 接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備, 另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A. http://hvpower.myweb.hinet.net/ |
kib72377
高階會員 發表:1 回覆:217 積分:238 註冊:2004-11-12 發送簡訊給我 |
|
arsenal955
一般會員 發表:32 回覆:30 積分:12 註冊:2008-05-25 發送簡訊給我 |
|
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
你先研究一下如何修改電路.
單點接觸式 ON/OFF開關電路 ===================引 用 arsenal955 文 章=================== 關於DOOR顯示這部分用P24B接RELAYV線圈的正端,線標2002接至RELAY線圈負端,就OK了!!!! 不過關於自保持電路這邊,不知道是否有一電路可以按一下按鈕RELAY就激磁,再按一下RELAY就不激磁.....
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流, 中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓, 標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器. 接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備, 另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A. http://hvpower.myweb.hinet.net/ |
arsenal955
一般會員 發表:32 回覆:30 積分:12 註冊:2008-05-25 發送簡訊給我 |
多謝Scott大大提供電路圖,不過我暫時還是先想只用RELAY來完成這一個動作,因為我這邊機台型式有2種,舊的機台按鈕按一下氣壓缸就會跟著動作,所以舊機台這邊我就直接拉磁黃sensor來控制.但是新機台DOOR這部分卻沒氣壓缸只有INTERLOCK,我想我可以拉看看INTERLOCK開啟的信號,來控制看看!!!
另外我再補上之前說的DOOR螢幕為顯示的電路圖: door開啟時候, 開關未接線時, N1跟2002開路,接線時兩端電壓24V 開關未接線時, N1跟63短路,接線時兩端電壓0V door關閉時候, 開關未接線時, N1跟2002短路,接線時兩端電壓0V 開關未接線時, N1跟63開路,接線時兩端電壓0V http://delphi.ktop.com.tw/download/upload/4e956abb872c6_0.JPG |
bjqs1411
一般會員 發表:6 回覆:6 積分:7 註冊:2011-10-05 發送簡訊給我 |
你的第一個問題應該是當你把RELAY兩端分別接2002跟N1時
表示你的RELAY是跟你的切換開關是並聯的 所以當你的RELAY接上時 那個切換開關已經沒用 因為就算切到ON把通路斷開(因為你說切到ON時2002跟N1之間的電壓為24V,開路才有電壓) 信號也會由RELAY到2002去 把RELAY跟切換開關串起來應該就OK了 第二個問題我想了一下畫在下圖 不過我沒東西可以接起來試看看 你可以試看看 要用到三個RELAY 而按鈕開關則需要2a1b三組接點 p.s 有一種按鈕開關 好像叫交替型按鈕開關的 應該就符合你的要求了
編輯記錄
bjqs1411 重新編輯於 2011-10-13 10:39:23, 註解 無‧
|
arsenal955
一般會員 發表:32 回覆:30 積分:12 註冊:2008-05-25 發送簡訊給我 |
bjqs1411大大: 首先先謝謝你提供階梯圖, 你說的當RELAY與切換開關作並聯時,這時切換開關已經沒用了這句話我還是不懂??
我是猜測因為這裡的PLC是輸入接點,所以他是靠2組訊號來決定DOOR的開跟關. 因為DOOR 開啟時N1跟2002是OPEN而NI跟63是SHORT反之DOOR 關閉時N1跟2002是SHORT而NI跟63是OPEN, RELAY線圈端的 及- 我有用電表量過沒有短路,是因為當DOOR開啟時候,開關OPEN,所以2002跟NI與線圈成一個迴路. 使RELAY激磁,2002跟N1兩接點形成短路.所以PLC以為這2端點短路?????????? 第2個問題:我的按鈕開關是未按時候,開關2接點2008跟N1是24V,當開關按下去不動時候兩端=0V,放開時兩端電壓=24V 我有想過若以開關不變的話,用一個COUNT RELAY就可以了,因為按一下開,再按一下關,所以總共按2下,至於RESET訊號在想看看要抓哪 裡的訊號!!, 更換開關可能會讓電路簡單化,只是還沒試過說換開關PLC是否作動無異常. 所以以目前的開關按鈕來做單鍵控制RELAY,ON/OFF,好像是沒辦法??? |
bjqs1411
一般會員 發表:6 回覆:6 積分:7 註冊:2011-10-05 發送簡訊給我 |
當door的切換開關在off的時後plc的接點由2002到n1所以PLC有訊號輸入(PLC內部輸入Relay動作)
如圖一 但你接的RELAY被短路掉所以不會激磁也量不到電壓(可以說是量同一點>"<) 當切到ON時就像圖二一樣2002跟N1之間還是一個迴路 如果PLC的內部RELAY跟你並聯上的RELAY的動作電壓是可以比較小的 那PLC一樣有訊號輸入而你的RELAY一樣會激磁 至於你所形容的那個切換開關應該是有兩組接點 一組a接點(常開) 63跟n1 一組b接點(常閉) 2022跟n1 一般來說只是開關門的訊號一般都只會用一組接點 不會用到兩組 另一組應該是跟開關門同時動作用的訊號 第二個問題 當你按鈕開關沒按下時2008跟n1是開路(應該是一個a接點) 所以你量的到電壓(量到的是輸入訊號用的電源電壓) 你按下開關後兩點短路所以電壓是0V(量的是同一點>"<) 感覺上用count 跟用relay還是一樣 你按一下開關計數一點然後輸出 不是跟按一下開關然後用relay自保輸出一樣 count的reset要考慮的方式 就跟要把relay自保解除的方式一樣 >"< 我還是覺得 你看一下你的按鈕開關的開孔是多大的 去找一個相同尺寸的交替型按鈕開關(a接點) 會比較方便 那種開關就是按一下on 再按一下就off ^^b 加油 我跟你剛好相反~我讀電機~ 可是現在老闆卻要我搞個步進馬達的驅動電路 頭好痛啊~ ===================引 用 arsenal955 文 章=================== bjqs1411大大: 首先先謝謝你提供階梯圖, 你說的當RELAY與切換開關作並聯時,這時切換開關已經沒用了這句話我還是不懂?? 我是猜測因為這裡的PLC是輸入接點,所以他是靠2組訊號來決定DOOR的開跟關. 因為DOOR 開啟時N1跟2002是OPEN而NI跟63是SHORT反之DOOR 關閉時N1跟2002是SHORT而NI跟63是OPEN, RELAY線圈端的 及- 我有用電表量過沒有短路,是因為當DOOR開啟時候,開關OPEN,所以2002跟NI與線圈成一個迴路. 使RELAY激磁,2002跟N1兩接點形成短路.所以PLC以為這2端點短路?????????? 第2個問題:我的按鈕開關是未按時候,開關2接點2008跟N1是24V,當開關按下去不動時候兩端=0V,放開時兩端電壓=24V 我有想過若以開關不變的話,用一個COUNT RELAY就可以了,因為按一下開,再按一下關,所以總共按2下,至於RESET訊號在想看看要抓哪 裡的訊號!!, 更換開關可能會讓電路簡單化,只是還沒試過說換開關PLC是否作動無異常. 所以以目前的開關按鈕來做單鍵控制RELAY,ON/OFF,好像是沒辦法??? |
arsenal955
一般會員 發表:32 回覆:30 積分:12 註冊:2008-05-25 發送簡訊給我 |
|
bjqs1411
一般會員 發表:6 回覆:6 積分:7 註冊:2011-10-05 發送簡訊給我 |
這地方我好像也有點搞錯了
不過搞錯的地方是指plc的訊號輸入是透過光偶合(不是relay) 我也不知道怎解釋耶>"< 不過如果你多串幾個relay上去應該就不會動作了(壓降小到連光偶合也不會動作) ===================引 用 arsenal955 文 章=================== BJQS1411大大: 當切到ON時就像圖二一樣2002跟N1之間還是一個迴路如果PLC的內部RELAY跟你並聯上的RELAY的動作電壓是可以比較小的,那PLC一樣有訊號輸入而你的RELAY一樣會激磁(這句話我就看不懂了). |