#1 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-05 13:05:03 IP:210.60.xxx.xxx 訂閱
  at89s51ds1820
HEF4051BICY0Y7DS1820DQ PIN
Y0~Y2DS1820
1.4051B

2.


謝謝

aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-05 17:15:06 IP:61.219.xxx.xxx 訂閱
DQ1~DQ8 會是那一條與 X 接通,由 ABC 來決定.
但是即使是 X & DQx 接通了, 會有小壓降,所以你要先確定接 X0~X7 的信號要夠大.
你說的 Y0 再那裏?
aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-05 17:28:03 IP:61.219.xxx.xxx 訂閱
不要用 405x MUX 來作改用 FET 作的 Analog Switch, 只是要做 8 組吧!
你可以用 74138 8x FET_SW 來做成類似 4051 的東西.


===================引 用 文 章===================
? at89s51ds1820
HEF4051BICY0Y7DS1820DQ PIN
Y0DS1820
1.4051B

2.


謝謝

bugs_i14
一般會員


發表:1
回覆:6
積分:1
註冊:2007-02-05

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-05 18:57:00 IP:59.105.xxx.xxx 訂閱
對不起,是我筆誤,y0即是x0
極光空
一般會員


發表:4
回覆:15
積分:3
註冊:2006-07-16

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-07 09:04:28 IP:218.211.xxx.xxx 訂閱
不需要這麼麻煩吧!你只要用8051的8支IO接腳分別接上DS1820的DQ接腳
利用程式輪詢的方式去讀取每個DS1820的訊號。

DS1820我是沒有玩過啦!我是玩過DS1821,利用PIC寫過。這個感測器只要搞懂傳輸協定
就蠻好玩的啦!只是價格上有點給他OOXXX。ㄧ顆有夠貴的阿!我印象當初買要300多

而且這顆DS1820好像比DS1821還貴,成本蠻高的。個人建議如果覺得成本有點高的話,可以去買個
8通道的AD轉換IC,再利用LM35這顆溫度感測器去做可能會比較便宜一點啦!
bugs_i14
一般會員


發表:1
回覆:6
積分:1
註冊:2007-02-05

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-09 13:44:05 IP:59.105.xxx.xxx 訂閱


===============================================================
用8051的8支io接腳分別接上DQ接腳我也試過,只要是超過3顆(第四顆的信號就無法讀取),
這就是我困擾的地方,所以後來改成4051B的方式,想說可以達成8顆的願望,
不過經過實驗後,結果還是一樣,第四顆就讀不出正確的溫度資料,都讀到0度,(之前的問題已經解決,
原因在於我的電源供應IC故障,時好時壞)

至於成本,我購入的成本是一顆100原左右,謝謝大大的建議!我會在努力試試看!


版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-10 03:42:12 IP:61.70.xxx.xxx 未訂閱
請問你是怎麼接的? 又接在P?

若可以讀, 讀不出正確資料, 表示51 AD 你沒弄懂. SPEC datasheet 再研究看看.

-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
極光空
一般會員


發表:4
回覆:15
積分:3
註冊:2006-07-16

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-10 23:06:50 IP:218.211.xxx.xxx 訂閱
請問一下喔!只和一顆DS1820溝通你有做好嗎?是否可以正確讀取到溫度資料
照理來說不太可能會有你說的這種問題耶!除非你的溝通時序有誤,不然8個IO各接一顆
因該可以正常溝通才對。
bugs_i14
一般會員


發表:1
回覆:6
積分:1
註冊:2007-02-05

發送簡訊給我
#9 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-10 23:16:30 IP:59.105.xxx.xxx 訂閱
現在的情形是,一顆一顆試,都可以正確讀出溫度,兩顆一起試也可以,三顆也可以,而且換通道也行,

只是,第四顆接上去後,第四顆就讀出0度,其他三顆依舊正常。我讀取的順序是:x0,x1,x2,x3

也就是x3會讀出0度,另我百思不解?

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#10 引用回覆 回覆 發表時間:2007-02-11 02:28:30 IP:61.70.xxx.xxx 未訂閱
你的程式可能有問題喔. 要不要再check 看看, 或者是貼上來給大家看看問題在那邊
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?