線上訂房服務-台灣趴趴狗聯合訂房中心
發文 回覆 瀏覽次數:6017
推到 Plurk!
推到 Facebook!

請問在 relay 或 magnetic contact 的線圈間並一組 RC 的功用是什麼??

缺席
apple51
一般會員


發表:3
回覆:5
積分:1
註冊:2008-04-27

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-05 23:38:23 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
大家好!!
我想請問一下,在 relay 或 magnetic contact 的線圈間並一組 RC 的功用是什麼呢??
我是在 siemens 的產品上看到這個的,這個小東西主要就是一個電阻串一個電容,
通常都是加在relay 或 magnetic contact 的激磁線圈間。
查了一下siemens網站,只找到說明說這個RC的用途是 "surge suppression" ??
然後這組RC 可適用在 AC 或 DC都可以。 雖然找到說明,但是還是不懂
串個RC ,為何可以在 AC 或 DC 的電源裡做到 "surge suppression"
希望請大家指教一下~~ 謝謝!!

另外在請問一個問題,對於操作次數頻繁的 relay 或 magnetic contact ,
有什麼方法可以消除接點間火花??
因為接點會產生火花,就有可能造成接點融掉,也許還會使接點黏住,
這樣一來,就會粉糟糕了,因為 relay 就算沒激磁了,接點還是會有電通過,造成誤動作。
謝謝大家的回覆!!
sansam
高階會員


發表:4
回覆:141
積分:164
註冊:2007-08-20

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-06 00:33:41 IP:125.230.xxx.xxx 訂閱
這個用來消除火花的
工業控制通常會採用
標準施工

動作頻繁建議採用SSR
編輯記錄
sansam 重新編輯於 2008-06-06 00:34:46, 註解 無‧
aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-09 17:39:46 IP:61.66.xxx.xxx 訂閱
沒錯是這樣的.
日本松下電工有提供一份文件是關於 Relay 用在 AC 與 DC 負載時,接點要注意的設計要項.
這 Technical paper 是用英文寫的,我記得是在日本松下電工那下載的,但現在網址卻忘記了!
需要的網友請 post E-mail address, 我 send 給你 !

===================引 用 sansam 文 章===================
這個用來消除火花的
工業控制通常會採用
標準施工

動作頻繁建議採用SSR
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-09 19:26:28 IP:122.118.xxx.xxx 未訂閱
http://www.mew.co.jp/ac/e_download/control/relay/solid-state/catalog/semi_eng_caussr.pdf
是這篇嗎?
===================引 用 aki 文 章===================
沒錯是這樣的.
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-10 09:02:25 IP:61.66.xxx.xxx 訂閱
不同一份文件(total 33 pages)! 這個寫的也不錯!

===================引 用 暗黑破壞神 文 章===================
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-10 09:55:21 IP:60.249.xxx.xxx 未訂閱
可以的話請上傳文件, 供大家參考. 這樣會更直接, 更有效率.

FYI.
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
apple51
一般會員


發表:3
回覆:5
積分:1
註冊:2008-04-27

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-10 18:09:28 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
謝謝大家的回應~~
但是我想知道在不更動現有設備下,有什麼方法可以消除 "接點火花" 嗎??
因為這是公司裡現有已經在生產運作的設備,
所以我想在接點的地方可以像在激磁線圈一樣並個 RC 嗎?? (大概是 480V, 10A 使用)
還是西門子或是其他廠牌的公司有生產可以消除接點火花的電磁接觸器嗎??
(我找的到的都是 RC 接在 coil 上...)
謝謝指導~~
編輯記錄
apple51 重新編輯於 2008-06-10 18:10:29, 註解 無‧
aki
版主


發表:30
回覆:696
積分:755
註冊:2004-01-15

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-10 20:52:43 IP:61.66.xxx.xxx 訂閱
那就直接在 PCB 背面悍接上 R & C 就行了 !


===================引 用 apple51 文 章===================
謝謝大家的回應~~
#9 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-13 22:37:34 IP:125.230.xxx.xxx 訂閱
消除突波電壓的方法還有使用TNR或是ZOV等
把它並接於接點時,對於突發的電壓會產生短路作用
Vchang
一般會員


發表:0
回覆:4
積分:5
註冊:2008-06-23

發送簡訊給我
#10 引用回覆 回覆 發表時間:2008-06-24 10:21:57 IP:122.146.xxx.xxx 訂閱
For power management field, we usually call " Snubber" for this RC.
This RC is used to reduce voltage ringing/spike during some circuit's status transition.

The root cause of voltage ringing/spike is that circuit change inductor current rapidly.
Base on basic calculation formula, the amount of voltage spike on inductor shoud be ==> L X di/dt.

The additional C can help to absorb the energy of voltage spike &
the additional R can help to dissipate above unwanted energy.

Not only RC, you can also use RCD network for better performance.
The key of this design is the power lose on this passive network.
apple51
一般會員


發表:3
回覆:5
積分:1
註冊:2008-04-27

發送簡訊給我
#11 引用回覆 回覆 發表時間:2008-07-28 13:33:19 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
謝謝大家的回應,問題最後是以更改斷路器型式(富士MCCB trip device),做為可遠端斷開來源電的方式解決當電磁接觸器黏住誤動作時。
系統時間:2024-09-09 4:00:35
聯絡我們 | Delphi K.Top討論版
本站聲明
1. 本論壇為無營利行為之開放平台,所有文章都是由網友自行張貼,如牽涉到法律糾紛一切與本站無關。
2. 假如網友發表之內容涉及侵權,而損及您的利益,請立即通知版主刪除。
3. 請勿批評中華民國元首及政府或批評各政黨,是藍是綠本站無權干涉,但這裡不是政治性論壇!