請問omron安全繼電器電路G9SA-301電路問題! |
答題得分者是:ScottWang
|
waterbabe
一般會員 發表:1 回覆:2 積分:0 註冊:2009-05-13 發送簡訊給我 |
Q.T11 與T12短路 ,T21與T22短路為必要條件, 當2顆電晶體導通激磁電路後必須兩組RELAY是串聯下才能一起動作,然後自保磁
為什麼我看明明就是並聯呢?還是我的觀念有問題~如果只接T11與T12是不能激磁的! http://www.justyoulike.com/images/1242298475x997290292.jpg |
阿信
版主 發表:111 回覆:983 積分:813 註冊:2005-03-10 發送簡訊給我 |
|
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
|
waterbabe
一般會員 發表:1 回覆:2 積分:0 註冊:2009-05-13 發送簡訊給我 |
|
ScottWang
版主 發表:32 回覆:486 積分:688 註冊:2009-04-27 發送簡訊給我 |
不知你是否有看過datasheet,其中的第9頁,有整體工作電路圖和工作時序,其時序圖就是K1,K2連動的.
http://www.omron.com.tw/DownLoad_File.asp?File=20080205105400.pdf 至於原因,我想是因為其Control Circuit的設計是這樣吧.請注意看我所註明的箭頭,也就是你說的a,b點,其電流流向是由K1旁的電晶體a點(B極)流出,然後連到Control Circuit的a點輸入點.至於其b點是是否流出,則由接到K1,K2的T32總控制,T31應該是Control circuit的電源.
------
高壓直流電源供應器,高壓模組,測試LED專用AC LED定電流源,全範圍可調電壓電流, 中低壓直流電源供應器,電壓放大器,電流放大器,帶通濾波器,高精度參考電壓, 標準電壓,恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),大電流電源供應器. 接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備, 另可接受其它電子專案設計,HV Power,Vmax=20KV,Imax=2000A. http://hvpower.myweb.hinet.net/ |
waterbabe
一般會員 發表:1 回覆:2 積分:0 註冊:2009-05-13 發送簡訊給我 |