WriteFile( )至一COM PORT發生timeout |
尚未結案
|
hwhynot
一般會員 發表:4 回覆:1 積分:1 註冊:2004-01-13 發送簡訊給我 |
大家好:
我使用TComm元件對一USB COM PORT接手機作WriteFile()的動作,
(Comm1->Output),
但執行一段時間後就無法對COM POrt作寫入的動作 , 但可接收資料 ,
用Portmon觀察 :
http://delphi.ktop.com.tw/topic.php?topic_id=38547 (Portmon)
發現出現訊息是:IRP_MJ_WRITE TIMEOUT , 關閉程式後重新啟動程式也是可讀取但無法寫入的狀態 , 以超級終端機亦無法連線 ,
試到一個解決辦法:
在裝置管理員中把這個連接埠先停用,再啟用,就恢復正常. 想請教兩個問題 :
1.WriteFile有timeout發生會有哪些可能的原因 , 我試過每作一次WriteFile前就PurgeComm , 過一段時間亦會發生同樣情形. 2.請問在裝置管理員裡面把COM PORT作停用與啟用的動作 , 有哪些API可用嗎? 謝謝
|
李國維
高階會員 發表:42 回覆:287 積分:235 註冊:2003-02-07 發送簡訊給我 |
|
hwhynot
一般會員 發表:4 回覆:1 積分:1 註冊:2004-01-13 發送簡訊給我 |