8051控制馬達問題 |
答題得分者是:daniel__lee
|
t123298774
一般會員 發表:17 回覆:11 積分:5 註冊:2005-02-02 發送簡訊給我 |
|
daniel__lee
高階會員 發表:18 回覆:124 積分:113 註冊:2002-11-10 發送簡訊給我 |
|
㊣
版主 發表:261 回覆:2302 積分:1667 註冊:2005-01-04 發送簡訊給我 |
P1.1接個提升電阻吧. 馬達電源與你其他電源(8051)隔離看看. ------------------------------------
生命的目的,在幻化出多采多姿的組合。
生活的意義,在捕捉住稍縱即逝的感動。
------------------------------------
------
------------------------------------------------------------------------- 走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!? |
t123298774
一般會員 發表:17 回覆:11 積分:5 註冊:2005-02-02 發送簡訊給我 |
|
㊣
版主 發表:261 回覆:2302 積分:1667 註冊:2005-01-04 發送簡訊給我 |
引言: 不是power不夠我把馬達和電路分開測都正常但只要合起來就會有問題了,而且我的8051還會發熱,我的穩壓ic也一樣會發熱,是不是逆電流過大。 如果改接ssr是不是就不會有這個問題了呢?你已經用realyer隔開了不是嗎? 51的電源跟馬達的電源分開,別共地. 另外,P1.1接開關的地方接個提升電阻吧! ------------------------------------ 生命的目的,在幻化出多采多姿的組合。引言: p1.1那個是在設定溫度的不是開關,所以不接提升電組ok,不過我馬達的電源和電路的電源是分開個別獨立的吶,另外請問一下relay他的常開馬達那裡加的電壓會不會產生電壓或電流影響到我的8051呢會,會從relay 感應回來.電壓越大越明顯. 不過應該不至於會讓你的51發熱. 51驅動前,加一個光耦合器試試看吧 ------------------------------------ 生命的目的,在幻化出多采多姿的組合。引言: 難怪我把電壓加大會停止而且我還要加到26v一般的步進馬達也只有幾v而已那光耦合怎麼接呢可以教我嗎或是有沒有電路你接個pc817或pc900試試吧,找一下它的datasheet就有參考電路了. ------------------------------------ 生命的目的,在幻化出多采多姿的組合。其實你使用了Relay且馬達的電源也是獨立,那麼跟用光偶合開關都是ㄧ樣的,都具有隔離的效果,
跟你釐清幾個問題
1.不知道你電Relay上的二極體是否有裝(電路圖上有),建議要裝
2.Relay的線圈端電源是5V,所以你Relay要選用5V的,另外Relay的耗電多少是不是被它拖垮的
3.你所是26V的MOTOR 使用Relay去啟動電壓加到18v.....,可不可以把datasheet po上來 幫你看看有沒有接錯
4.嘗試一下在motor電源兩端加一個超大電容試試 先這樣 祝好運 ~ 勿在浮沙上面築高塔 ~
------
~ 勿在浮沙上面築高塔 ~ |
t123298774
一般會員 發表:17 回覆:11 積分:5 註冊:2005-02-02 發送簡訊給我 |