缺席
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#1 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 09:12:35 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
要解決EMI就將電容接在設備機殼上然後接地, 但這樣接法電榮本身是否會有些許電流到機殼上, 而導致有電位差。

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 09:24:36 IP:211.22.xxx.xxx 未訂閱
設備的殼一般都會接地. so, 你這樣有接跟沒接一樣. 請問你是什麼設備, 有受到什麼樣的干擾?
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 10:22:36 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
呵。我怕不是被干擾。而是去干擾別人。^_^
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#4 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 10:43:11 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: 設備的殼一般都會接地. so, 你這樣有接跟沒接一樣. 請問你是什麼設備, 有受到什麼樣的干擾?
設備是控制電源用的 它在電源輸入輸出輸出端,有裝RC和電容 請問這樣是防止EMI嗎? 現在是沒有受到干擾 但是就因為裝了這些,電壓輸入輸出不一樣 ,而讓總開關跳電

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#5 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 11:55:50 IP:211.22.xxx.xxx 未訂閱
電容穩壓用. RC 應是濾波用. 沒聽過設備輸入輸出電壓不同會讓總開關跳電的...你怎麼接的?
------
#6 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 13:35:04 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
應該是安全開關吧。 它的接地線跟台電的地之間會做比較。 只要有些。。。。。會判定為漏電。 然後就跳掉了。@.@
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#7 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 13:43:36 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: 應該是安全開關吧。 它的接地線跟台電的地之間會做比較。 只要有些。。。。。會判定為漏電。 然後就跳掉了。@.@
那如果是這樣子的話,那就應該不是EMI囉! 可是這樣子會漏電的話怎麼解決呢! 如果把它拔掉惠有影響嗎?
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#8 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 14:20:21 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
去查書看安全開關要怎麼接吧。 不然找電工處理吧。 我上次接錯了它就一直跳掉。 就算接個小燈泡。它也會跳電。
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#9 引用回覆 回覆 發表時間:2005-08-31 18:27:42 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
一般單相之漏電安全開關是偵測 L/N 之電流差來觸動的 (正常無漏殿下:L 上的電流 = -N 上的電流) 如誤將 N 和 GND 接反 (N 和 GND 是等電位,但 N 提供電流迴路,GND 則沒有) 將 L/GND 接上漏電安全開關,只要有電流則必觸動跳脫! ( L上的電流 != -N上的電流; GND 上的電流 = 0才是)
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#10 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 09:53:47 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
漏電斷路器使用和修護需知 http://www.seec.com.tw/bbb/F-01.htm
暗黑破壞神
版主


發表:9
回覆:2301
積分:1627
註冊:2004-10-04

發送簡訊給我
#11 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 11:32:42 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
呵。再說下去。就不是 EMI 了。~_~ 我記得要配這種電的。要有執照耶。 除非是自己玩玩。 不然。我不會想去動這一塊。^_^
mymj
版主


發表:132
回覆:486
積分:608
註冊:2002-10-25

發送簡訊給我
#12 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-01 12:00:58 IP:203.67.xxx.xxx 未訂閱
請問你的問題到底是什麼? 講了許多好像沒把問題說清楚 詳訴一下吧

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#13 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 08:38:24 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
引言: 呵。再說下去。就不是 EMI 了。~_~ 我記得要配這種電的。要有執照耶。 除非是自己玩玩。 不然。我不會想去動這一塊。^_^
小弟以前玩過,ccc 我有電匠牌照唷
------
#14 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 08:52:44 IP:210.64.xxx.xxx 未訂閱
引言: 小弟以前玩過,ccc 我有電匠牌照唷 < face="Verdana, Arial, Helvetica"> 嗯。。。。。 華陀有牌照嗎? 扁X有牌照嗎? 李時珍有牌照嗎? 可是留名千古。 當今有牌照的庸醫一堆。有幾人能用? kekekekkekeekeeeeee

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#15 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 09:14:49 IP:211.22.xxx.xxx 未訂閱
引言: 嗯。。。。。 華陀有牌照嗎? 扁X有牌照嗎? 李時珍有牌照嗎? 可是留名千古。 當今有牌照的庸醫一堆。有幾人能用? kekekekkekeekeeeeee
企~~~偶沒那麼爛好不好~~~
------
#16 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 10:11:46 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: 請問你的問題到底是什麼? 講了許多好像沒把問題說清楚 詳訴一下吧
我的問題是 我裝這種控制電源的設備會導致漏電斷路器跳電 而現在查明的原因可能是因為裝了這些所謂的EMI (保護電容,RC保護) 我想知道是不是真的裝這些會漏電,導致漏電斷路器跳電 若真的是這樣怎麼解決?
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#17 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 11:37:19 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
是否可將 EMI filter 裝於漏電斷路器前呢?
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#18 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 12:32:37 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
EMI filter 的 CY 一定會有漏電流,如果漏電斷路器是地線電流造成的,則需選用適當(CY)漏電流值的 EMI filter 和漏電斷路器來配對吧?
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#19 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-02 15:20:15 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: EMI filter 的 CY 一定會有漏電流,如果漏電斷路器是地線電流造成的,則需選用適當(CY)漏電流值的 EMI filter 和漏電斷路器來配對吧?
那如果真的會漏電的話,那也就是說只要裝上述於EMI零件的話,那麼L就不等於-N囉!漏電斷路器的額定若小於他漏電值就會跳電了。 那麼若我一定要裝這種規格的漏電斷路器的話,那麼就沒得解決,除非拿掉EMI零件囉!

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#20 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-03 01:08:33 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
個人覺得你應該有誤接. 要漏電斷路器動作要多大電流耶.....而一般EMI,EMC元件漏電流是mA級耶....除非它已經被擊穿....那就有可能讓漏電斷路器動作.
------
#21 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-03 09:08:54 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
Hi btiy :         可否  Po 上您的接線圖和使用的 EMI filter & 漏電斷路器規格or 製造商呢?
penguin5
資深會員


發表:116
回覆:317
積分:431
註冊:2004-05-09

發送簡訊給我
#22 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-03 10:43:37 IP:220.139.xxx.xxx 未訂閱
★★★★★★★★★     所謂接地如上圖的兩種接地是不相等的 前者是大地的地,後者是電源的地. 接地點也很重要,在機殼右邊接地,跟在機殼左邊接地,也會有不同的結果. 以上提供參考 歡迎參觀 麗嘉研究室 http://myweb.hinet.net/home4/penguin5/index_1.htm ★★★★★★★★
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#23 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-05 08:37:53 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: Hi btiy : 可否 Po 上您的接線圖和使用的 EMI filter & 漏電斷路器規格or 製造商呢? < face="Verdana, Arial, Helvetica"> 不好意思我只有設備的圖,並沒有它的電路圖,所以我就把那些元件位置拍好標示好PO上來,至於它的漏電流大約在20~30ma,我想這樣應該都足夠讓漏電斷路 器跳電吧!
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#24 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-05 13:31:26 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
看來您的電源是單相沒錯,AC110 orAC220 ? 您的照片我還是看不出接法,方便繪一如下之示意圖嗎? 否則可能也幫不上忙耶 < src="http://delphi.ktop.com.tw/loadfile.php?TOPICID=24378331&CC=545209"> 另黑色裝置輸出接線??
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#25 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-05 17:07:44 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: 看來您的電源是單相沒錯,AC110 orAC220 ? 您的照片我還是看不出接法,方便繪一如下之示意圖嗎? 否則可能也幫不上忙耶 < src="http://delphi.ktop.com.tw/loadfile.php?TOPICID=24378331&CC=545209"> 另黑色裝置輸出接線??
電源AC 110V & 220V 它那些東西都是接在電源的輸出端(AC & DC) 示意圖....不知怎樣畫,不好意思
ssejack
高階會員


發表:87
回覆:143
積分:106
註冊:2005-06-27

發送簡訊給我
#26 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-05 22:03:39 IP:59.105.xxx.xxx 未訂閱
假設黑設裝置是 AC to DC power supply 好了, 是否把 AC 端的CY 電容改成接個數千pF (因為加 EMI filter 針對要抑制之頻率應是數百KHZ 以上的雜訊為主吧?) I = V / (2*3.3416*Freq*C),C 太大時對60HZ而言 I 是很大的. 至於 DC 為了限制 SPS 之轉換雜訊應也使用數十or百nF之電容就有效果, 當然漏電流也許就改善了(AC 端為主)! 或者買現成的 EMI filter 就解決了!( Leakage 0.5 - 1mA ) http://www.lambdapower.com/products/filters.htm http://www.lambdapower.com/ftp/specs/maw_spc.pdf
btiy
一般會員


發表:15
回覆:31
積分:9
註冊:2005-08-18

發送簡訊給我
#27 引用回覆 回覆 發表時間:2005-09-06 08:40:39 IP:61.218.xxx.xxx 未訂閱
引言: 假設黑設裝置是 AC to DC power supply 好了, 是否把 AC 端的CY 電容改成接個數千pF (因為加 EMI filter 針對要抑制之頻率應是數百KHZ 以上的雜訊為主吧?) I = V / (2*3.3416*Freq*C),C 太大時對60HZ而言 I 是很大的. 至於 DC 為了限制 SPS 之轉換雜訊應也使用數十or百nF之電容就有效果, 當然漏電流也許就改善了(AC 端為主)! 或者買現成的 EMI filter 就解決了!( Leakage 0.5 - 1mA ) http://www.lambdapower.com/products/filters.htm http://www.lambdapower.com/ftp/specs/maw_spc.pdf