最近在做有關8051的專題~遇到了好多問題~ 都在板上可以了解到不少資訊~謝謝各位大大~ 我找了好久,都找不到相關的問題~ 就是我現在有一塊益眾"單晶片實習板-2"~ 圖片:"http://www.hkces.com/html/8051-ii.html" 說明書上面寫:串列輸出線(25Pins端)接在個人電腦(PC)的COM1或COM2上 問題是:COM不是9 Pins,怎麼能接的上去呢?? 所以我把他接在電腦有25Pins的接頭上,但是好像都沒有反應呢??

版主


發表:261
回覆:2302
積分:1667
註冊:2005-01-04

發送簡訊給我
#2 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-23 14:51:18 IP:203.203.xxx.xxx 未訂閱
你好, com port 原本就有25 pin 與9 pin 兩種規格. 早期電腦上有 com1 與com2 (一個9 pin,一個25 pin),現在電腦上 25 pin的接頭一般是LPT port(印表機埠), 當然沒反應啦. 解決辦法: 1> 拿以前 modem在用的線來接, 我記得一頭是25 pin, 一頭是25 pin 與9 pin 連在一起的. 2>自己參考相關電路, 轉接到 PC 9 pin com port上.請參考 : http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm#2
------
-------------------------------------------------------------------------
走是為了到另一境界,停是為了欣賞人生;未走過千山萬水,怎知生命的虛實與輕重!?
seafoodboys
一般會員


發表:1
回覆:2
積分:0
註冊:2005-10-20

發送簡訊給我
#3 引用回覆 回覆 發表時間:2005-10-23 15:12:26 IP:140.116.xxx.xxx 未訂閱
引言: 你好, com port 原本就有25 pin 與9 pin 兩種規格. 早期電腦上有 com1 與com2 (一個9 pin,一個25 pin),現在電腦上 25 pin的接頭一般是LPT port(印表機埠), 當然沒反應啦. 解決辦法: 1> 拿以前 modem在用的線來接, 我記得一頭是25 pin, 一頭是25 pin 與9 pin 連在一起的. 2>自己參考相關電路, 轉接到 PC 9 pin com port上.請參考 : http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm#2
太感激你了~~真不知道該如何感謝你~ 我覺得 8051很好玩~可惜我以前都沒碰過!! 現在剛剛接觸~我又是在大學裡~ 好像會的人不多~~感覺有點辛苦~~不過....~~我會加油ㄉ~~ 謝謝你~