請問接地位置問題? |
答題得分者是:阿信
|
ererer40
初階會員 發表:37 回覆:91 積分:45 註冊:2008-05-02 發送簡訊給我 |
大約區分以下區塊
MCU 5V電源 DC馬達電源12V 馬達控制IC (LMD18200,PWM控制轉速) LCD1602顯示 一開始接地靠近LCD1602,顯示會變暗不穩定,於是我把他移到MCU附近,但發現馬達力量沒出來,後來我把馬達控制IC 所有的接地線直接拉到DC電源供應器12V的負極,12V的負極再接到MCU接地,結果馬達力量就提高很多,但有時後MCU卻會當機 請問正確的接法應該如何? MCU給LMD18200訊號有方向、剎車、PWM,這3個如果用光藕合隔離傳遞,不要直接輸入,這樣12V接地就不用與5V接在一起,這樣會比較好嗎? 為什麼接地都拉到MCU,馬達力量會變小? 請各位大大給小弟一些觀念上的指正 謝謝 |
oYueno
初階會員 發表:1 回覆:27 積分:25 註冊:2009-08-17 發送簡訊給我 |
|
阿信
版主 發表:111 回覆:983 積分:813 註冊:2005-03-10 發送簡訊給我 |
你好:
馬達在運轉時會產生許多高頻雜訊。 這些雜訊直接由MCU的5V進入MCU內部,使MCU當機。 解決方法是: 1.在馬達端接104陶瓷電容3顆, 分別為「 端對外殼」、「-端對外殼」、「 端與-端」 http://shop.cpu.com.tw/default.php/cPath/6_53_399_1271 http://www.clark-model.com/chi/prod_csc2/mot_filter.jpg 2.在MCU電源與地各串接10Ω~100Ω電阻, 並且並聯104電容,100uF電容。 3.另外走線時,MCU的地線要與馬達完全獨立。 http://www.sh-zhiqin.com.cn/UploadFile/2008716182547328.pdf 4.Reset腳也要有104電容 正確的接法,從電源端就分兩條地線,一條給馬達,一條給MCU。 如果能將5V與12V完全隔離最好,MCU完全不會受到馬達的影響。 至於馬達會沒力,那是因為線路太細,馬達壓降大。 阿信~
編輯記錄
阿信 重新編輯於 2009-08-31 16:41:58, 註解 無‧
|
ererer40
初階會員 發表:37 回覆:91 積分:45 註冊:2008-05-02 發送簡訊給我 |
|
阿信
版主 發表:111 回覆:983 積分:813 註冊:2005-03-10 發送簡訊給我 |
|