3 個 電壓 和 有 3 個 電流 至 ADC0804 + 8051 |
答題得分者是:阿信
|
wkc02
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2009-09-27 發送簡訊給我 |
|
aki
版主 發表:30 回覆:696 積分:755 註冊:2004-01-15 發送簡訊給我 |
有幾個方法可以解決這個問題:
(1) 將 ADC0804 Vin 加 74HC4051/74HC4052/74HC4053 等 Multiplxer 由GPO 來配合切換 ADC Channel 切換. (2) 改用 ADC Build-in 的 8051, 如 ADI ADuC831 等系列, 內含 8 Channel ADC ===================引 用 wkc02 文 章=================== 大家好: 有 3 個 電壓 和 有 3 個 電流 要測量 共 6 數值, 然後將結果輸出至電腦, 發覺 ADC0804 至 8051 的 pin 好像不夠. 請問線路應怎樣改 ? wkc02 |
kib72377
高階會員 發表:1 回覆:217 積分:238 註冊:2004-11-12 發送簡訊給我 |
|
阿信
版主 發表:111 回覆:983 積分:813 註冊:2005-03-10 發送簡訊給我 |
|
wkc02
一般會員 發表:3 回覆:13 積分:3 註冊:2009-09-27 發送簡訊給我 |
大家好:
謝謝回覆. 請問 1. ADC0808 和 ADC0804 有什麽不同 ? 2. ADC0808 和 8051 線路應怎樣連接, 如要測量 3 個 電壓 和 有 3 個 電流 共 6 數值資料. 3. ADC0808 用在 08051上會否比用 ADC0804 困難在寫程式上, 因找到 ADC0808 資料比較少. wkc02 ===================引 用 阿信 文 章=================== 並列多通道ADC: 8CH:ADC0808/ADC0809,AD7581 16CH:ADC0816/ADC0817 串列多通道ADC: 2CH:ADC0832 4CH:ADC0833 8CH:ADC0834 |
阿信
版主 發表:111 回覆:983 積分:813 註冊:2005-03-10 發送簡訊給我 |
你好:
用google找「ADC0808」有一大堆資料, 與ADC0804的差別只在下讀取命令前, 要先設定A,B,C三支腳的電位, 來表示要讀取哪一個輸入。 A B C | Vin ------------ 0 0 0 | IN0 0 0 1 | IN1 0 1 0 | IN2 0 1 1 | IN3 1 0 0 | IN4 1 0 1 | IN5 1 1 0 | IN6 1 1 1 | IN7 而且因為你有6個輸入要量測, 光使用ADC0804也是不行的。 至於如何連接, 就把要輸入的信號,放大或衰減或位移, 調整為0~5V的電壓信號, 連接到IN0~IN7即可。 電流信號要用「電流-電壓轉換電路」 轉成電壓信號再輸入ADC。 若是信號源本身有較大內阻, 可使用LM324等OPA做電壓隨耦器再輸入到ADC。 阿信~ |
本站聲明 |