這個簡單的東西仍然使用Atmel 的ATtiny13來做~~
SOURCE 包含ASM/HEX/EEP,EEP檔保存此程式INITIAL的數值,直接跑ASM/HEX會出現錯誤。 ATtiny13 特色: 1個 8-bit Timer/Counter 和二個 PWM Channels (PB0,PB1)
1個10-bit ADC 和內部參考電壓(Vref=1.1v) ATtiny13 pin 腳宣告:
Input:PB4 (定義為ADC input)
output:PB0,PB1,PB2,PB3 (程式內部也把PB5宣告成output,不過沒作用) 用途:
由一個NTC元件偵測溫度改變電壓至PB4(input),再用internal Vref(1.1v)做ADC改變PB[0..1]pin腳準位。 PS: PB0在>12度時為HIGH, <9度時為60hz DUTY CYCLE 50%, <6度時為60hz DUTY CYCLE 25%, <0度時為LOW. 所以這個程式也用到了簡單的PWM MODE . 動作:
PB0 PB1 PB2 PB3 --------------------------- 溫度>12度 1 1 0 1 溫度< 9度 50% 1 1 0 溫度< 6度 25% 0 0 0 溫度< 0度 0 0 0 0 --------------------------- (PB0 <9 AND <6 度時FREQUENCY = 60hz)其實就是像在控制馬達一樣所以才使用PWM MODE,不同的是為經由溫度的改變做OUTPUT的準位轉換。如果PB0外接風扇的話,就會經由溫度的變化而改變轉速達到溫度管理的效果。 SOURCE檔解開壓縮後可直接使用(ASM/HEX/EEP),但是為了將來使用上的方便,程式INITIAL時會讀取EEPROM的值(分別為12度、9度、6度、0度NTC元件在INPUT給ADC讀取到的數值),所以如果要在不同的溫度做變化的話,可以修改EEPROM就可達到效果,但是如果在AVR STUDIO 上模擬的話,沒D/L EEPROM的值進入模擬就會出錯。 如果要燒鍵測試,也記得將EEP(EEPROM數值)也一並燒入。 小弟為初學者,如有錯誤請多多指正。m(_-_)m